1 总则
1.0.1 为了规范爆炸危险环境电力装置的设计,使爆炸危险环境电力装置设计贯彻预防为主的方针,保障人身和财产的安全,因地制宜地采取防范措施,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸危险环境的新建、扩建和改建工程的爆炸危险区域划分及电力装置设计。
本规范不适用于下列环境:
1 矿井井下;
2 制造、使用或贮存火药、炸药和起爆药、引信及火工品生产等的环境;
3 利用电能进行生产并与生产工艺过程直接关联的电解、电镀等电力装置区域;
4 使用强氧化剂以及不用外来点火源就能自行起火的物质的环境;
5 水、陆、空交通运输工具及海上和陆地油井平台;
6 以加味天然气作燃料进行采暖、空调、烹饪、洗衣以及类似的管线系统;
7 医疗室内;
8 灾难性事故。
1.0.3 本规范不考虑间接危害对于爆炸危险区域划分及相关电力装置设计的影响。
1.0.4 爆炸危险区域的划分应由负责生产工艺加工介质性能、设备和工艺性能的专业人员和安全、电气专业的工程技术人员共同商议完成。
1.0.5 爆炸危险环境的电力装置设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
    
      
    1.0.2 本规范不适用的环境是指非本规范规定的原因,而是由于其他原因构成危险的环境。
专用性强并有专用规程规定的,或在本规范的区域划分及采取措施中难以满足要求的特殊情况,如电解生产装置中电解槽母线及跳槽开关等,建议另行制订专用规程。
对于水、陆、空、交通运输工具及海上油井平台,如车、船、飞机、海上油井平台等均为特殊条件的环境,故危险区域的划分、范围等不可能满足本规范的要求。
本规范中取消了原规范中不适用的蓄电池室环境。蓄电池室的危险区域划分在实际工程中经常遇到,本规范在附录B中根据《石油设施电气设备安装一级0区、1区和2区划分的推荐方法》API RP505-2002的相关条文增加了相应的划分建议。
同时,本规范在不适用环境中增加了以加味天然气作燃料进行采暖、空调、烹饪、洗衣以及类似的管线系统和医疗室等环境。
本规范特别说明不考虑灾难性事故。灾难性事故如加工容器破碎或管线破裂等。
在执行本规范时,还应执行国家和部委颁发的专业标准和规范的有关规定。但本规范中某些规定严于或满足其他国家标准最低要求的,不视为“有矛盾”。
 - 3.2 爆炸性气体环境危险区域划分
 - 3.3 爆炸性气体环境危险区域范围
 - 3.4 爆炸性气体混合物的分级、分组
 - 4 爆炸性粉尘环境
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 爆炸性粉尘环境危险区域划分
 - 4.3 爆炸性粉尘环境危险区域范围
 - 5 爆炸性环境的电力装置设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 爆炸性环境电气设备的选择
 - 5.3 爆炸性环境电气设备的安装
 - 5.4 爆炸性环境电气线路的设计
 - 5.5 爆炸性环境接地设计
 - 附录A 爆炸危险区域划分示例图及爆炸危险区域划分条件
 - 附录B 爆炸性气体环境危险区域范围典型示例图
 - 附录C 可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组
 - 附录D 爆炸性粉尘环境危险区域范围典型示例图
 - 附录E 可燃性粉尘特性举例
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475