3 基本规定
	3.0.1 预应力混凝土宜掺用Ⅰ级F类粉煤灰,掺用Ⅱ级F类粉煤灰时应经过试验论证;其他混凝土宜掺用Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰,掺用Ⅲ级粉煤灰时应经过试验论证。
	3.0.2 粉煤灰混凝土宜采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥配制。采用其他品种的硅酸盐水泥时,应根据水泥中混合材料的品种和掺量,并通过试验确定粉煤灰的合理掺量。
	3.0.3 粉煤灰与其他掺合料同时掺用时,其合理掺量应通过试验确定。
	3.0.4 粉煤灰可与各类外加剂同时使用,粉煤灰与外加剂的适应性应通过试验确定。 
条文说明
    
		3.0.1 本条与原条款相比,预应力钢筋混凝土应用粉煤灰取消了跨度小于6m的限制。修改后的条款也取消了原条款中按混凝土强度等级确定掺粉煤灰等级的规定。因为粉煤灰混凝土的强度等级主要取决于混凝土的水胶比。
	
		    I、II级和III级粉煤灰在细度、需水量比和烧失量等技术指标上有比较大的区别,III级粉煤灰需水量比可高达115%,掺入混凝土中会增加混凝土的用水量,相应带来混凝土胶凝材料用量的增加,同时III级粉煤灰细度偏大、烧失量可达15%,其活性和后期强度均不高。另外,如此高的含碳量对混凝土的耐久性和施工质量也有不利的影响,所以预应力混凝土中不宜掺用III级粉煤灰,其他混凝土掺用III级粉煤灰时应经过试验论证。优质粉煤灰,特别是I级粉煤灰,它的形态、微集料和火山灰效应在混凝土中可得到充分发挥,有利于全面改善混凝土的性能,在技术和经济上都有突出的优势。中国水利水电科学研究院对普定碾压混凝土坝的试验研究资料列于表1和表2,试验采用贵州水泥厂生产的符合当时执行的《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175-92标准的525#普通硅酸盐水泥,粉煤灰为贵州清镇电厂生产的II级粉煤灰。
从表1可见,掺粉煤灰35%和91d抗压强度基本相同条件下,掺I级粉煤灰混凝土的水泥用量为91kg/m³,掺II级粉煤灰为111kg/m³,掺III级粉煤灰为117kg/m³,掺等外粉煤灰为136kg/m³。也就是在91d抗压强度基本相同条件下,掺II级粉煤灰比掺I级粉煤灰多用水泥20kg/m³,掺III级粉煤灰比掺I级粉煤灰多用水泥26kg/m³。掺50%粉煤灰的试验结果也有类似情况。从表2看出,在粉煤灰掺量和水泥用量相同的条件下,掺I级粉煤灰的混凝土91d抗压强度较掺II级粉煤灰提高40%以上。
