目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.5 监测和控制
	3.5.1 蒸发冷却制冷空调系统宜设置检测与监控设备或系统,检测与监控内容应包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、设备连锁与自动保护、能量计量及中央监控与管理等。
	3.5.2 检测与监控设备或系统的设计,应根据建筑物的功能、系统类型、设备运行时间以及对管理的要求等因素,通过技术经济比较,确定检测与监控内容。
	3.5.3 防火与排烟系统的检测与监控,应符合国家现行标准的有关规定;与防排烟系统合用的通风空调系统应按消防设施的要求供电,当发生火灾时应转入火灾控制状态;通风空调风道上宜设置带位置反馈的防火阀。
	3.5.4 集中新、排风系统宜具有新风空气过滤器进出口静压差值超限报警和新、排风机启停状态监控功能。
条文说明
    3.5.1 蒸发冷却制冷空调系统设置的检测和监控的内容可包括:
1 参数检测:包括参数的就地监测及遥测两类。就地参数监测是现场运行人员管理运行设备或系统的依据;参数的遥测是监控或就地控制系统制定监控或控制策略的依据。
2 参数和设备状态显示:通过集中监控系统主机系统的显示或打印单元以及就地控制系统的光、声响等器件显示某一参数是否达到规定值或超差;或显示某一设备运行状态。
3 自动调节:使某些运行参数自动地保持规定值或按预定的规律变动。
4 自动控制:使系统中的设备及元件按规定的程序启停。
5 工况自动转换:指在节能多工况运行的系统中,根据节能及参数运行要求实时从某一运行工况转到另一运行工况。
6 设备连锁:使相关设备按某一指定程序顺序启停。
7 自动保护:指设备运行状况异常或某些参数超过允许值时,发出报警信号或使系统中某些设备及元件自动停止工作。
8 能量计量:包括计量系统的用水量、耗电量及其累计值等,它是实现系统以优化方式运行、更好地进行能量管理的重要条件。
9 中央监控与管理:是指以微型计算机为基础的中央监控与管理系统,是在满足使用要求的前提下,按既考虑局部,更着重总体的节能原则,使各类设备在耗能低效率高状态下运行。中央监控与管理系统是一个包括管理功能、监视功能和实现总体运行优化的多功能系统。
3.5.3 规定本条是为了空气调节设计能够符合防火规范以及向消防监控设计提出正确的监控要求,使系统能正常运行。
与防排烟合用的空气调节通风系统(例如送风机兼作排烟补风机用,利用平时风道作为排烟风道时阀门的转换,火灾时气体灭火房间通风管道的隔绝等),平时风机运行一般由楼宇自控监控,火灾时设备、风阀等应立即转入火灾控制状态,由消防控制室监控。
要求风道上防火阀带位置反馈可用来监视防火阀工作状态,防止防火阀平时运行的非正常关闭及了解火灾时的阀位情况,以便及时准确地复位,以免影响空气调节通风系统的正常工作。通风系统干管上的防火阀如处于关闭状态,对通风系统影响较大且不易判断,因此一定要求监控防火阀的工作状态;当干管上的防火阀只影响个别房间时,是否设防火阀工作状态监视,则不作强行规定。防火阀工作状态首先在消防控制室显示,如有必要也可在楼宇中央控制室显示。
京公网安备110105014475