3.3 施工要求
	3.3.1 城镇建设智能卡系统施工安装应符合下列规定:
	    1 施工中的安全技术、劳动保护、防火措施及环境保护等应符合国家有关法律法规和现行有关标准的规定,并应合理利用资源,文明施工。
	    2 施工安装应包括下列内容:
	     1)设备材料的到货检查、开箱检验、基础制作、安装固定、接地;
	     2)管线埋设、线缆敷设、接续、固定挂牌;
	     3)接线测试、单机调试、单系统调试、联调和工程交接。
	    3 施工安装所用设备、器具、材料的储存环境和方法及装卸搬运方式应符合相关产品技术文件的规定,安装位置和方式应符合设计规定或产品技术文件的要求。
	    4 施工中所用设备、器具、材料应通过检验,其规格、型号、数量应符合设计要求。附件、备件和技术文件应齐全,并应具有出厂合格证。
	3.3.2 城镇建设智能卡系统施工准备应符合下列规定:
	    1 施工安装前,应进行施工安装区域内建筑物现状、线缆路由和预留管道及其标志、各种障碍物情况的调查。
	    2 施工安装前,应对设备、器具、材料进行清点、分类、检查,并应符合下列规定:
	     1)设备、器具的规格、型号、数量及3C认证等应符合设计要求;
	     2)产品外观应无变形、破损和明显脱漆现象;
	     3)有源设备应通电检查,设备应正常;
	     4)对不具备现场检测条件的产品,应进行抽样送检。
	    3 施工所需的设备、器材、辅材、仪器等应能满足连续施工和阶段施工的要求,应具备进场条件,并应保证施工安全和用电安全。
	    4 应检查电气柜、盘、箱的规格、数量、部件,并应符合施工图纸和产品设计文件的要求,模块应齐全,配线应正确,机箱漆饰应良好。
	    5 电气柜内布线及进出电气柜、盘、箱的电缆数量,应符合设计要求。
	    6 施工现场质量管理应具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和评定考核制度。
	3.3.3 城镇建设智能卡系统工程管线敷设应符合下列规定:
	    1 施工安装应与土建施工协调进行,预埋管线、支撑件、预留孔洞、沟槽、基础等应符合设计要求。
	    2 隐蔽工程应随工验收,并应做好记录、归档。
	    3 管槽的预埋、安装、接头、封口、桥架应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
	    4 线缆敷设、引入、接续应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093、《智能建筑工程施工规范》GB 50606和《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的有关规定,线缆应采用低烟、无卤、阻燃电缆,阻燃等级不应低于B级,与专用防排烟设备的连接电缆应采用防火电缆。
	    5 动力电缆、控制电缆、通信电缆的防火、防毒性能及芯线备用余量应符合设计要求。
	    6 包括绝缘层在内的管内导线总截面积不应大于管内空截面积的40%。
	    7 穿放电缆的管道,应符合下列规定:
	     1)应清刷管孔,管孔内预设镀锌铁线;
	     2)穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉;
	     3)管口与电缆应保持平直,并应采取防潮、防腐蚀、防虫鼠等处理措施。
根据系统建设特点,所使用的材料符合相关检验、设计要求,包括规格、型号、数量等都需要满足设计要求,并且相关产品具有出厂合格证,符合相关标准或检测要求等。
3.3.2 智能卡系统工程施工安装准备体现过程控制的原则,施工现场配齐相应的施工技术标准,包括国家标准、行业标准和企业标准;施工单位具有健全的质量管理体系和施工质量检验制度。
施工前,监理单位对施工单位所做的施工准备工作进行全面检查。这是对监理单位和施工单位两方提出的要求,是保证开工后顺利施工和保证工程质量的基础。一般情况下,每个单位工程检查一次。施工现场质量管理检查记录由施工单位的现场负责人填写,由监理单位的总监理工程师进行检查验收,做出合格或不合格及限期整改的结论。