A.3 节水系统
A.3.1 地面__层及其以下各层给水、中水均由市政供水管直接供水,充分利用市政供水压力。
A.3.2 给水、热水、中水供水系统中配水支管处供水压力大于0.2MPa者均设支管减压阀,控制各用水点处水压小于或等于0.2MPa。
A.3.3 给水、热水采用相同供水分区,保证冷、热水供水压力的平衡。
A.3.4 集中热水供应系统设干、立管循环系统,循环管道同程布置,不循环配水支管长度均小于或等于__m。
A.3.5 管道直饮水系统设供、回水管道同程布置的循环系统,不循环配水支管长度均小于或等于3m。
A.3.6 空调冷却水设冷却塔循环使用,冷却塔集水盘设连通管保证水量平衡。
A.3.7 游泳池和水上游乐设施水循环使用,并采取下列节水措施:
1 游泳池表面加设覆盖膜减少蒸发量;
2 滤罐反冲洗水经_____处理后回用于补水;
3 采用上述措施后,控制游泳池(水上游乐设施)补水量为循环水量的__%。
A.3.8 浇洒绿地与景观用水:
1 庭院绿化、草地采用微喷或滴灌等节水灌溉方式;
2 景观水池兼作雨水收集贮存水池,由满足《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921规定的中水补水。
      
