目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5 运行与维护
5.0.1 燃气热泵空调系统的运行与维护应制定设备运行、安全操作、维护保养制度,并应按设计运行模式制定操作方案。
5.0.2 长时间停机的燃气热泵空调系统启动前应对制冷剂系统、燃气系统、监控系统、电气系统进行检查和保养。
5.0.3 运行维护人员应对运行设备状态和参数偏差进行监测,并应及时排除隐患。
5.0.4 运行管理应按制度对室外机发动机、制冷剂系统、燃气系统、电气系统等进行巡检,发现问题应及时进行处理。
5.0.5 燃气热泵空调系统应根据设备技术要求定期进行维护保养;当设备未要求时,维护保养周期宜按设备累计运行时间达到10000h,且不得大于3年确定。维护保养应符合下列规定:
1 应定期检查、补充或更换燃气发动机装置的润滑油;
2 应定期检查或更换燃气发动机装置的空气净化元件、点火装置、过滤器、皮带等;
3 应定期检查、补充压缩机和制冷剂系统的制冷剂、冷冻油等;
4 应定期检查室外机的隔振、隔音情况;
5 应定期检查燃气系统的压力及泄漏情况;
6 应定期清洗室内、外机的换热器翅片及室内机过滤网。
5.0.6 对停止运行的燃气热泵空调系统,应关断燃气阀门和电源开关。
5.0.7 当燃气热泵空调系统需要排空制冷剂进行维修时,制冷剂应使用专用回收机进行回收。
5.0.8 运行及维护工作应进行记录。
    
      
    5.0.1 燃气热泵空调系统的室内机、室外机及相关配套工程有各自不同的管理和维护要求,因此需要按设计运行模式制定操作方案。
5.0.5 定期运行维护是设备长期正常、优良运行的保证。室内、外换热翅片长时间运行后,会有积尘,为保证换热效果和卫生,应定期进行清洗。
5.0.6 在过渡季节,燃气热泵空调系统停止运行,为保证设备、相关配套系统及环境的安全,需将燃气阀门及电源开关关断。
5.0.7 制冷剂排放时会形成温室气体,对地球大气层产生污染,为了保护人类的生存环境,减少大气中的排放,在制冷剂需要排空时,要使用回收机回收。
- 上一节:4.3 验收
 - 下一节:附录A 工程质量检查记录
 
 
京公网安备110105014475