目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.3 结构构造要求
6.3.1 屋架的支撑布置应符合国家现行有关规范的规定。当屋架端头两侧有填充墙和圈梁时,可取消屋架支座处的竖向支撑和系杆。屋架支座上端应预留圈梁钢筋孔,孔的位置和数量应根据圈梁截面及配筋确定。当檐墙采用砌体墙和水平联梁体系时,可不设柱间支撑。
6.3.2 受力预埋件的材料和构造,应符合下列要求:
1 预埋板宜采用Q235、Q345钢;锚筋应采用HRB400级或HPB300级钢筋,不得采用冷加工钢筋。
2 锚筋预埋件的预埋板厚度应大于0.6d(d为锚筋直径);角钢预埋件的预埋板厚度应大于b/6(b为角钢肢宽),且不应小于1.4倍角钢肢厚。
3 预埋件的受拉直锚筋不宜少于4根,且不宜多于4层,其直径不应小于8mm,且宜大于25mm。受剪预埋件的直锚筋,不宜少于2根;而受剪力大的预埋件,除锚筋外还应增设抗剪钢板。
6.3.3 预埋件锚筋、抗剪钢板与预埋板的焊接连接,应符合下列要求:
1 直锚筋与预埋板应采用T形焊,锚筋直径小于或等于16mm时,宜采用埋弧压力焊,锚筋直径大于16mm时,应采用穿孔塞焊。
2 弯折锚筋的弯折点至焊缝端点的距离不应小于2d和30mm。
3 抗剪钢板与预埋板宜采用双面贴角焊缝,焊缝高度不宜小于0.5倍抗剪钢板厚度。
6.3.4 屋架与支座的连接应符合下列要求:
1 屋架与支座的连接方式为螺栓连接;螺栓直径宜按计算确定,但不宜小于
22;
2 螺栓的锚固长度不应小于20倍螺栓直径,且螺栓外侧应有箍筋;螺栓应与柱顶预埋钢板底面焊接;
3 屋架端部预埋件应与柱顶的支承垫板焊接,螺栓拧紧后应与垫圈点焊。
6.3.5 墙体上部钢筋混凝土圈梁的设置与构造,应符合下列要求:
1 下列部位应设置现浇钢筋混凝土圈梁:
1)屋架端部上弦及柱顶的标高处应各设一道。
2)山墙顶沿屋面应布置钢筋混凝土卧梁,并与屋架端部上弦标高处的圈梁连接。
2 圈梁的截面宽度宜与墙厚相同,高度不应小于180mm,其配筋不应小于4
14,当圈梁兼作过梁时,配筋应按计算确定。
3 圈梁应与柱或屋架牢固连接,山墙卧梁应与屋面板可靠拉结;顶部圈梁与柱连接的锚固钢筋不宜少于4
14,锚固长度应满足《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规范要求。
6.3.6 钢筋混凝土墙板与柱连接应采用焊接,焊缝尺寸应经计算确定;墙板板缝宜采用细石混凝土浇筑。
6.3.7 钢筋混凝土柱与砌体之间应设拉结筋,拉结筋间距沿高度不应大于500mm;伸入砌体长度,抗震设防6、7度时不应少于1000m,8、9度时应沿墙体水平通长贯通;拉结筋每120mm厚墙应设置一根
6钢筋。
6.3.8 散装平房仓应先砌墙后浇柱,留马牙磋;砌体施工质量控制等级不应低于B级。
6.3.9 仓门两侧应设置钢筋混凝土门柱,门柱纵向受力钢筋应按计算确定,箍筋应符合国家现行有关标准的规定。
6.3.10 对在墙体上设有出粮口的散装平房仓,应根据出粮口周边荷载情况采取相应的构造加强措施。
    
      
22;2 螺栓的锚固长度不应小于20倍螺栓直径,且螺栓外侧应有箍筋;螺栓应与柱顶预埋钢板底面焊接;
    6.3.2、6.3.3 预埋件是构件间相互连接的重要部件,应力、应变较为复杂,其计算、构造和设置是否合理将影响结构的正常使用和安全,必须予以重视。
6.3.5 圈梁与柱锚固钢筋的锚固长度,有抗震要求的满足抗震要求,无抗震要求的按一般规定确定。
平房仓的山墙是承重墙,上端要有可靠支撑,故要求山墙及柱应与圈梁可靠连接,圈梁与屋架可靠连接。
6.3.8 粮食平房仓气密性要求较高且墙体受力,故对墙体的施工提出了相关要求。
6.3.10 对在墙体上设置出粮口的散装平房仓,应计算粮食动力荷载对出粮口的影响,并采用相应的构造措施。
 - 4.2 建筑设计及构造
 - 5 作用与作用组合
 - 5.1 基本规定
 - 5.2 作用组合
 - 6 结构设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 结构计算
 - 6.3 结构构造要求
 - 7 消防设施
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 配电系统
 - 8.3 照明系统
 - 8.4 防雷与接地
 - 9 粮情测控系统
 - 附录A 通风系统阻力计算公式
 - 附录B 主要粮食的设计用物理参数
 - 附录C 非平堆散装粮食压力计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475