5.3室外机安装
	5.3.1室外机安装时,应确保室外机的四周按照要求留有足够的进排风和维护空间,进排风应通畅,必要时室外机应安装风帽及气流导向格栅。
	5.3.2室外机应安装在水平和经过设计有足够强度的基础和减振部件上,且必须与基础进行固定。
	5.3.3室外机安装时,基础周围应做排水沟。
	5.3.4当室外机安装在屋顶上时,应检查屋顶的强度并应采取防水措施。
条文说明
    
	5.3.1没有风帽或气流导向格栅会导致气流短路时,室外机要安装风帽及气流导向格栅,风帽不利于拆卸时,应考虑风扇马达等的维修口。
5.3.2多联机空调系统室外机安装基础不稳定,会产生附加的噪声和振动,因此要在足够强度的基础上安装。