1 总 则
	1.0.1 为了统一建筑给水排水专业制图规则,保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。
	1.0.2 本标准适用于计算机制图和手工制图方式绘制的图样。
	1.0.3 本标准适用于建筑给水排水专业的下列工程制图:
	    1 新建、改建、扩建工程的各阶段设计图、竣工图;
	    2 总图设计图、竣工图;
	    3 原有建筑物、构筑物、总图的实测图;
	    4 通用设计图、标准设计图。
	1.0.4 本制图标准应按下列规定与现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001配合使用:
	    1 本标准有规定的,均应按本标准执行;
	    2 本标准无规定的,而现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001有规定的内容,均应按现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的有关规定执行。
	1.0.5 建筑给水排水专业制图,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
1.0.4 修改条文。绘制给水排水图样时,除遵守本标准外,对于图纸规格、图线、字体、符号、定位轴线及尺寸标注等均应遵守现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001的规定。