多功能组合的公共建筑楼顶局部突出部分设置员工宿舍。
发表评论: 谢谢前辈指点。
2022-11-20 07:08
-
仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?
发表评论: 1、根据《喷规》定义中轻危险级别的场所主要有:老年人建筑、托儿所幼儿园、单多层办公建筑、住宅、单多层旅馆等。2、喷淋中闭式系统主要有:湿式自喷、干式自喷、预作用自喷(除严重危险二级场所外,轻、中危险级别场所喷淋都是闭式)。3、根据《建规》8.3.3、8.3.4可以排除掉除大、中型幼儿园和老年人照料设施外,能仅在公共走道部分设置自喷淋的轻危险级别场所就可以知道了。您得先确定什么场所或建筑可以仅在公共区域设自喷,再从轻危险级别场所里套应该就没问题了。
2022-11-20 07:07
-
小型商店的疏散必须要两部楼梯吗?
发表评论: 判定该建筑是住宅建筑还是公共建筑。正常你形容的建筑一般是住宅;可你又说是公寓,又应该属于多功能组合建造的公共建筑。看验收意见书确定后,如果是住宅建筑看《建规》5.4.11,公共建筑看《建规》5.5.8。
2022-11-19 13:52
-
除了二氧化碳,还有什么气体灭火器
发表评论: 洁净气体灭火器。现在需要强制认证的消防产品有:火灾报警产品,安全疏散设施产品,灭火器。理论上市场的所有灭火器都经过强制认证的产品。
2022-11-19 13:40
-
征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
发表评论: 公共娱乐场所两百平米可以纳入消防重点单位,从消防重点单位管理这个角度切入应该没问题。
2022-11-19 11:56
-
消防水池连通管管径
发表评论: 这种理论上属于性能化评估,出示专家们的性能化评估报告方可实行建设。应用至建筑设计个人认为不太严谨,毕竟场所类型不同,所需用水量也不同。同一平面上知道水的流速和管径能计算出流量,在发生火灾时,市政补水量和联通管径补水量满足灭火所需用水量的前提下问题不大。
2022-11-19 10:28
-
仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?
发表评论: 1、走道属于公共场所部位,根据《建规》8.3.3第二条能找到答案。2、喷淋附录中正常情况下属于严重危险二级才需要设置开式系统例如:舞台葡萄架下部需要设置雨淋系统。严重危险二级往上的仓库危险级别根据不同高度,场所类型对喷头的选型(响应时间、流量系数及工作压力)都有相对应要求3、部分特殊场所喷淋系统应实现全覆盖参照《建规》8.3.4。希望对你有所帮助。
2022-11-19 09:38
-
面积不超过300平方米的小酒馆需要办理消防开检吗?
发表评论: 酒馆属于公共娱乐场所,高层建筑内附属的公共娱乐场所应设置自喷;四层及以上需要设直喷;三层及三层以下任一层总建筑面积不超过三百平米可不设根据《建规》8.3.4参考
2022-11-19 09:12
-
非消防安全疏散通道上的防火卷帘(防火分区分割处)也采用了两部降可以吗
发表评论: 规范没有明确表示不行,实际上是允许的。两步降是出于人员疏散的安全性,因此非疏散通道上能否设置两步降卷帘,规范上没有明确要求。前提符合《火报设计规范》4.6.4
2022-11-18 08:22
-
7.6万平方的大跨度大空间戊类厂房需要哪些消防设施?
发表评论: 根据《建规》1、丙类物料仓应设置中间仓库,中间仓库采用4h防火墙和甲级门进行防火分隔。2、地上小于等于4层丁戊类厂房设自喷防火分区面积可不限。3、戊类厂房一二级耐火等级单多层疏散距离不限 高层75米。
2022-11-18 01:19
-
甲类装置区楼梯问题
发表评论: 需要。甲乙类火灾危险性厂房直接面向疏散楼梯应设置门斗,门斗应采用两小时防火隔墙和乙级防火门错位布置进行分隔。
2022-11-18 01:06
-
单层建筑的商店10000平米的疏散宽度
发表评论: 大于等于3000平米取下限,小于3000平米取上限。该商店一万平米,人员密度应该取0.43。根据人员密度算出该层设计人数为4300人,再根据百人疏散宽度取0.65(耐火等级三级取0.75)得出27.95米,且每个出口宽度大于等于1.4米。
2022-11-18 01:00
-
消防救援窗的设置
发表评论: 《建规》7.2.4粮食仓应该属于仓库。在每层面向扑救面设置。救援窗长、宽长度不应小于1米;下沿高度不大于1.2米;设置间距不大于20米。
2022-11-18 00:48
-
防火定性-美容.理发.休闲.酒吧.洗浴.澡堂.足浴.按摩.健身.咖啡厅.茶馆.棋牌.餐馆.密室逃脱,等等!
发表评论: 确定这个场所是按公共娱乐还是歌舞娱乐来定,歌舞娱乐不可,公共娱乐《建规》和《人防》规范都未涉及。
2022-11-09 18:05
-
防火定性-美容.理发.休闲.酒吧.洗浴.澡堂.足浴.按摩.健身.咖啡厅.茶馆.棋牌.餐馆.密室逃脱,等等!
发表评论: 场所类型确定人员密度,不然没法计算场所人数
2022-11-09 18:02