
乌伤浪人 专家
暂无说说
粉丝:1
关注:0
关注
-
一类高层建筑,KTV场所所有厅、室门都是乙级防火门。那是不是每个门都要设置门磁开关和防火门监控模块,接入防火门监控系统?
发表评论: 首先要理解规范是不是需要设置防火门监控系统,是否要求设置什么样的消防设施,由建规来规定;其次,才是如何设置的问题。现在有一种不良的倾向,设计院怕承担责任,不该设置防火门监控系统的项目也设计了防火门监控系统。还有一种错误理解,以消防控制室应具备的功能规定来反推需要设置防火门监控系统。
2022-04-15 21:31
-
建筑火灾危险类别
发表评论: 按照51号令的规定,大于2500平方米的食堂属于特殊建设工程,需要审查和验收。
2022-04-15 21:24
-
这个图怎么理解,s2接的是总线控制盘?c是多线控制盘?s2是否接了所有的消防设备(包括水泵)?如果s2能手动启动卷帘之类的,那么s2能不能手动启泵?
发表评论: S2即总线模块联动控制,在消防联动控制设计的一般规定里有规定,所有需要联动的设备都应设置总线模块联动控制,这当然包括了消防泵,能通过总线控制手动启动消防泵,这就是通常所说的接入总线控制盘;C通俗的说就是手动控制盘(或专线控制盘、多线控制盘),主要联动控制规范规定重要的消防设备,如消防泵、防排烟风机、雨淋阀电磁阀等建筑内重要的消防设备。我理解的是重要的消防设备在发生火灾时要起关键作用,即有总线联动控制,又设置专线控制,可以起到消防一贯的一备一用的原则。
2022-04-11 22:55
-
大于54米的住宅建筑的避难间设置
发表评论: 另外:就超过54米的高层住宅设特定房间发表一下个人看法。1、规范所规定的房间没有明确是什么房间。它应该不是避难间。为后面发言的方便,暂且我们称之为“安全间”。2、“安全间”对窗户的尺寸不像救援窗一样有明确规定,可以判定不能按救援窗对待。3、由于我认为的它不作为救援窗的定义,延伸认为它不一定与救援场地相对应,只要符合靠近外墙就可以。4、“安全间”设置的意义,在火灾发生时,有短暂的避难时间,设置在外墙便于对外发出救援信号,由消防员通过户门进入进行救援。5、救援场地一般靠高层住宅入户单元侧设置,不可能满足所有户型需求。不能仅考虑消防安全,还应该考虑土地的节约集约利用。
2022-03-11 15:59
-
大于54米的住宅建筑的避难间设置
发表评论: 首先:我表明一个观点,消防安全不能凌驾一切!
2022-03-11 15:45
- 积分
- 45
- 提问
- 0
- 回答
- 45
专家
当前头衔
个人简介:
自95年以来即从事消防行业,机电专业建造师,具丰富的消防设施施工管理经验,熟悉各类消防规范,尤其精通各类消防设施;2016年通过一级消防工程师考试,是本地第一个通过一级消防工程师考试的消防从业人员,入选本地级市消防专家库,参与住建消防设计审查与验收。
最新动态