4.5 消防信息综合管理子系统验收

4.5 消防信息综合管理子系统验收

4.5.1 消防信息综合管理子系统验收应包括消防信息类型及主要内容的检验验收和消防信息显示管理、远程数据检索、信息发布等功能的测试验收。
4.5.2 按照附录E划分的消防信息类型逐项检验其主要内容,每个信息类型抽查数据量不应小于2条。
4.5.3 测试检验消防信息显示管理功能,应符合下列要求:
    1 显示消防站名称及其当前值班人员姓名、人数等值班信息。
    2 显示消防车辆的编号、类型、状态、位置等信息。
    3 显示日期、时钟。
    4 按日、月、年显示各种统计信息。
    5 显示当前的火灾及灾害事故地点、出动方案。
    6 显示气象、温度、湿度、风向、风力等气象信息。
    7 接收、录制和切换显示火场及灾害事故现场图像、道路监视图像、消防站图像以及各类多媒体信息。声音和图像的播放、显示、控制的效果满足设计要求。
    测试检验方法:通过现场演示的方式按本条第1~7款逐项进行显示管理功能操作检验。
4.5.4 测试检验远程数据检索和信息发布功能,应符合下列要求:
    1 在授权终端实时检索本规范第4.5.2条的有关信息。
    2 通过信息网络发布火警受理和灭火救援的有关信息。
    测试检验方法:通过现场演示的方式,按本条第1~2款逐项进行数据检索和信息发布功能操作检验。

条文说明
 
4.5.1 消防信息综合管理子系统验收主要是检查测试系统对规定的消防信息类型及内容进行采集、存储、检索、处理、显示、传输、分析的功能。
4.5.2 本条规定的消防信息类型和主要内容,可根据系统规模、系统环境、用户需求等具体情况选择建设。
4.5.3 本条规定了在消防通信指挥中心的投影系统和LED显示系统等消防信息显示管理控制功能测试验收的具体项目和测试方法。
4.5.4 本条规定了远程数据检索和信息发布功能测试验收的具体项目和测试方法,具体实现技术手段不做限制。

本内容由消防资源网(www.1190119.com)提供,相关问题请加公众号cn00119或加微信号130978119反馈。