消防问答 > 自喷灭火系统 提问

请教一下喷淋末端压力

喷淋最不利点工作压力不小于0.1MPa,那么最不利点的压力表在静压的情况下应该是多少MPa,动压应该达到多少MPa。

请写下您的回答回答

共 5 回答

资源网小助理 24-06-27

0 0 [回复]举报

WeiHL   回复: 资源网小助理24-06-28

我看了一下末端的压力表上静压数值有0.7mpa是不是有问题

0 0 [回复]举报

张四河 24-06-27

静压0.1,动压0.05,主管网压力最大不超1.2

0 0 [回复]举报

WeiHL   回复: 张四河24-06-28

我看了一下末端的压力表上静压数值有0.7mpa是不是有问题

0 0 [回复]举报

小小吕   回复: WeiHL24-07-06

0.7MPa不是正常吗 怎么会有问题    静压大于0.1mpa 就行了

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭