如题,在一幢高层丙类厂房的一二层,设置配套的食堂和厨房,食堂和厨房区域疏散完全独立,这种做法可以吗?如果可以,有没有相应规范支持?
提 交
共 9 回答
同同不同 24-06-25
厂房内不能设置厨房和餐厅
0 赞 0 踩 [回复]举报
周家斌 24-06-25
2 赞 0 踩 [回复]举报
sinian010 回复: 周家斌24-06-28
您好,请问您截图是出自哪本消防资料呢?
资源网小助理 回复: sinian01024-06-28
石峥嵘-《建筑防火通用规范》解读及应用
sinian010 回复: 资源网小助理24-06-28
多谢,我买来学习学习
香.香 24-06-25
《建筑设计防火规范》厂房的平面布置。不能设置食堂、厨房
最帅游客 24-06-25
辅助用房可以,不过食堂不算是辅助用房。
phone0224 回复: 最帅游客24-06-26
现在很多的工业用地,其实都是产业园,说白了都是办公,火灾危险性比真正意义上的工业厂房低很多了。可惜规范总是跟不上时代。
LHH2737 回复: phone022424-06-26
这样说没有意义,很多公司人员和电脑超级密集,乍一看和网吧也没什么不同,总不能要求人家按网吧的标准来弄吧
最新问题
关闭
您好,请问您截图是出自哪本消防资料呢?