请问各位大侠水喷淋的喷淋头的动作温度68℃、79℃等的依据是来自哪里,是海外的规范,那个规范,为啥是定的这个温度?
提 交
共 5 回答
安静学习 22-12-30
NFPA 13 Sta_n_dard for the Installation of Sprinkler Systems
1 赞 0 踩 [回复]举报
资源网小助理 23-01-03
比正常环境温度高30℃
老骥伏枥 23-01-10
没错,高于正常温度30度。
0 赞 0 踩 [回复]举报
一路同行 23-02-04
环境最高温度加三十度,建规,防勿喷
树林里的小G 23-02-08
不是海外规范,正规的国内标准,详见《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 第6.1.2条 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。