长边长度可以按红色的计算吗,红色的长度刚好不到60m,如果不能按照这个计算防烟分区面积就超了。
提 交
共 5 回答
小满满 25-09-16
此为江苏省的项目,根据《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》里面的条款:
多边形等房间的防烟分区,其长边长度按各自然边长的最大值确定。
可否按这条确定为红色边?
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-09-16
不行
牛疼 25-09-16
不能
chowah 25-09-17
进深要按照最长边,从门开始计算
小满满 回复: chowah25-09-17
好的,如果上、下两侧的窗户满足自然对流条件,长边长度可以按75m考虑吗
最新问题
关闭
好的,如果上、下两侧的窗户满足自然对流条件,长边长度可以按75m考虑吗