消防问答 > 消防给排水 提问

如何计算建筑体积

大于10000立方米的教学建筑需要设置室内消火栓,那这个体积计算包含室内外高差的部分吗,还是室内地面至屋面面层这部分的体积?

请写下您的回答回答

共 2 回答

重庆消防 25-07-16

按功能分区分别计算用水量,如地上按其功能分区计算用水量V1,地下按功能分区计算用水量V2;则该建筑用水量取V1和V2的最大值,且消防水泵取值也需要按最大值取值。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-16

参照《消水规》实施指南,只要地上地下有楼梯、电梯联通,那就是作为整体算体积。就像一个积木,埋在地下多少,不影响它的体积。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭