请问九小场所中的娱乐场所需要设置室外消火栓吗?
提 交
共 4 回答
重庆消防 25-07-16
与是什么场所无关。
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-07-16
必须设置消火栓的场所应看《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第8.1.5条, 建筑占地面积大于300㎡的厂房、仓库和民用建筑,应设置室外消火栓;
可以不设置室外消火栓的场所,可以看《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)第8.1.2条,耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。
李勤 25-07-17
需要设置,可以利用市政消火栓。如不具备需要自己设置。