消防问答 > 消防给排水 提问

水池液位显示

消防控制室设置的水池电子液位显示需要设置备电吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

EHS专家-DL 25-07-10

消防控制室的水池电子液位显示装置‌必须设置备用电源‌(UPS或EPS)。

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-07-10

规范没有明确这种设备的备电设置情况,有做会更好,不设置从规范角度不违反

也可以从设计角度入手,让设计明确这种设备是否需要设置


0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-10

消防控制室液位显示装置应设置蓄电池做备用电源。理由如下:一旦消防电源失电,火灾延续时间内如果水位显示装置没有备用电源,则消防控制室无法及时掌握消防水池的水位情况,不利于火灾救援的指挥。

0 0 [回复]举报

消防学消防   回复: 牛丫头消防课堂25-07-11

谢谢,老师

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-11

消防设备都需要设置备用电源,以便在紧急情况下控制室及时掌握水池水位情况。

0 0 [回复]举报