消防网友31220 25-07-03
立管上的涡轮式信号蝶阀
水平管道上是减压阀和手柄沟槽蝶阀
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-07-03
你问的是蝶阀还是减压阀
李勤 25-07-03
像是减压阀阀组(你看一下管路前后压力值就能确定)
邦哥 25-07-03
报警阀前面是信号蝶阀。维修报警阀时方便切断水源。此处的阀门要求常开,为了防止关闭后忘记打开,此处采用了信号阀,火灾报警控制器可以监控到他的启闭状态,如果忘记关闭时,主机会有个提醒。
牛疼 25-07-04
有没有一种可能,这两个都是减压阀
zcbricoh 25-07-04
消防泄压阀,主要用于消防给水系统中,当系统压力超过设定值时自动开启泄压,保护管道和设备安全,
通常安装在消防泵的出水管道上。