根据规范要求
5.1.4 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。
但是没有吊顶的房间内顶部的梁都比较高,导致喷头不能满足小于0.5米的要求,这种情况下可以将局部将IG541气体管道升高吗
提 交
共 3 回答
EHS专家-DL 25-05-08
不可通过升高管道突破喷头距顶面≤0.5m的限制,应优先通过喷头布局优化或增设辅助安装结构满足规范要求。
气体灭火系统喷头距防护区顶面的最大距离不宜大于0.5m。
0 赞 0 踩 [回复]举报
appleba 回复: EHS专家-DL25-05-08
好的谢谢~不过这个不宜应该不是强制性的吧
资源网小助理 25-05-16
可以