消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

5大疑难处置-不超4层的楼梯间通过走道(门厅)直通室外!

发布时间:2021-01-14 17:20消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:依据《建规5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,本文解答常见的5大疑问!

参考专题:

疏散楼梯间-直通室外的五种形式!

 

规范要求:

建规5.5.17-2款和5.5.29-2款要求:“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”。

疑问:

一、本款条文是否适应于汽车库楼梯向室外疏散的情形?

1、本款条文不适应于汽车库疏散楼梯间,汽车库的火灾类别和风险,不同于《建规​》的公共建筑和住宅建筑。汽车库疏散楼梯应在首层直通室外,特殊情况下,可以通过首层扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室直通室外。

2、图示1中,汽车库疏散楼梯间,将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,不应许可,确有需要,应采用乙级防火门与建筑的其他部分进行防火分隔(图示2),也可以通过扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室直通室外(图示3)

图示1
(图示1)

(图示2)
(图示2)

图示3
(图示3)

二、条文所述“层数不超过4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处”,是否仅适应敞开楼梯间?

考虑到建筑层数不大于4层的多层建筑内部垂直疏散距离相对较短,当层数不大于4层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,原则上,可不限楼梯间形式,同样适应于封闭楼梯间和防烟楼梯间。

三、楼梯间到达直通室外的安全出口,采用疏散走道还是门厅?

楼梯间到达首层后,可通过不大于15m的疏散走道到达直通室外的安全出口(图示4),也可以通过不大于15m的门厅到达直通室外的安全出口(图示5)。

(图示4)

(图5)

四、疏散走道和门厅有什么要求?

疏散走道和门厅不得兼有其他功能,不得摆放可燃物或影响疏散的物品,装修材料应符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)的相关规定,比如:疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料(4.0.4),等等。

注:关于门厅的装修材料,《建筑设计防火规范》实施指南要求“门厅的墙面和地面室内装修材料以及吊顶材料均应为A级材料”。

五、当建筑内全部设置自动灭火系统时,直通室外的距离(15m)可否增加25%?

基本原则:“建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可增加 25%”的规定,应仅适应于《建规5.5.17-1款、5.5.17-4款、5.5.29-1款的情形,并不包括建规5.5.17-2款和5.5.29-2款的情形。

因此,即使建筑内全部设置自动灭火系统,本文所述的直通室外的距离(15m),即仍应按不大于15m确定。

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

陈安国 2020-12-01 18:11 00 [回复]举报

石老师,请教您一个问题,您说的本条款不适应于汽车库楼梯向室外疏散的情形的依据出自哪里。建规只说了公建跟住宅,确实没有明确提出汽车库疏散可以遵循这条,但是汽车库一般都是附属在公建跟住宅下面(从这个角度出发,是否规范默认了汽车库也可以遵循这条),而且汽车库防火规范也没有提这一条。

布衣蜀   回复: 陈安国2021-10-07 22:22

大前提:疏散


0    0 [回复]举报

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

5大疑难处置-不超4层的楼梯间通过走道(门厅)直通室外!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读