消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 消火栓系统 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

释惑 |市政.室外.室内消火栓,室外.室内消防给水系统

发布时间:2022-03-18 10:53消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文讲述市政消火栓系统、室外消火栓系统、室内消火栓系统,以及室外消防给水系统、室内消防给水系统的区别及应用。

文末阐述了室外消防给水系统与室外消火栓给水系统的区别,以及室外消防给水设计流量和室外消火栓设计流量的关系!

市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,且功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。

在常规民用建筑和工业建筑中,室外消防给水系统和室外消火栓给水系统可视为相同的概念。而在一些特殊情况的建(构)筑物中,室外消防给水系统相当于常规建筑物的室内消防给水系统。

主要章节:

1 市政消火栓系统
2 建(构)筑物-室外消火栓系统
3 室内消火栓系统
4 室内、室外消防给水系统
5 室外消防给水系统,与室外消火栓给水系统的区别!
 
第一章 市政消火栓系统

市政消火栓系统主要供消防车从市政给水管网取水,通常由市政给水管网和室外消火栓组成,是城镇消防保护的基础设施。

根据建设规模,市政消火栓系统可大致分为:城镇市政消火栓系统工业园区、商务区、居住区等局部区域的市政消火栓系统

一、消防水源:

市政消火栓系统的消防水源,主要是市政给水管网,也可以采用天然水源、消防水池等供水设施。

二、市政消火栓:

市政消火栓即室外消火栓,是设置于市政给水系统上的室外消火栓。

市政消火栓通常设置于市政给水管网上,主要用于消防车取水,也可连接水带水枪直接灭火。

三、基本设置要求:

1、城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)道路应考虑消防车通行或设置消防车道,道路中心线间的距离不宜大于160m。

2、为保证消防车在灭火时能便于从市政管网中取水,可通行消防车的道路应设置市政消火栓,每个市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。

注:这里的消防车通行道路,是指城市或镇范围内,全路或大部分地段两侧建有或规划有建筑物,一般设有人行道和各种市政公用设施的道路,不包括城市快速路、高架路、隧道等(这类场所的消防设施,依相关规范要求确定)。

3、当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

4、市政消火栓系统可认为是设置在市政给水管网上的室外消火栓系统,市政消火栓即室外消火栓,有关室外消火栓的要求,参专题:市政、室外消火栓| 功能分解,争议处置!

第二章 建(构)筑物-室外消火栓系统

建(构)筑物室外消火栓系统,通常是指服务于特定建(构)筑物或小区(厂区)的室外消火栓系统,是设置于室外消防给水管网上的室外消火栓系统,主要包括消防水源、消防给水管网、室外消火栓等,功能与市政消火栓类似,主要供消防车从室外消防给水管网取水。

室外消火栓系统直接关系消防车灭火效能的有效发挥。

一、设置室外消火栓系统的必要性。

1、消防车灭火救援,是建(构)筑物消防保护的重要手段:

依建筑防火设计原则,单多层建筑主要依赖于外部消防救援,即使高层建筑加强了自救消防设施,仍较大程度上依赖外部消防救援,消防车是灭火救援的主要装备。

2、室外消火栓系统是消防车效能发挥的必要保障:

消防车灭火救援,依赖于室外消防给水系统,室外消火栓是消防车从室外消防给水系统取水的主要设施,是消防车效能发挥的必要保障。

3、市政消火栓系统难以满足建(构)筑物室外消防给水要求:

城镇规划设计时,无法准确预知具体的建筑类型和规模,通常根据规划人口数量确定市政消防设计流量,并限定市政消火栓的保护半径和最大设置间距,按城镇基础设施标准进行建设。一定规模的建(构)筑物,有必要依自身需求增设室外消防给水系统。

二、建(构)筑物室外消火栓系统与市政消火栓系统的区别:

市政消火栓系统和建(构)筑物室外消火栓系统,本质上均属于室外消火栓系统,均采用室外消火栓,功能基本一致,主要是管理单位和消防水源有别,可以认为,建(构)筑物室外消火栓系统是市政消火栓系统的有效补充。

1、市政消火栓系统是城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)统一规划建设的消防设施,通常设置于市政给水管网,属于城镇基础消防设施。

2、建(构)筑物室外消火栓系统是建(构)筑物或小区(厂区)配套建设的消防设施,通常设置于室外消防给水管网,主要服务于所属建(构)筑物或小区(厂区),以满足服务对象的室外消防用水要求。

三、哪些建(构)筑物需要设置室外消火栓系统:

1、除耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m³的戊类厂房和居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区外,其他的厂房、仓库,以及存在火灾风险的储罐(区)和堆场等,均应设置室外消火栓系统。

2、用于消防救援和消防车停靠的屋面上,也应设置室外消火栓系统。

四、建(构)筑物室外消火栓系统-消防水源:

建(构)筑物室外消火栓系统的消防水源,主要是市政给水管网,当市政给水管网不能满足建(构)筑物室外消火栓系统的要求时,需要设置消防水池,可与室内消防给水系统的消防水池合用,储存室外消防用水的消防水池,应设置取水口(井)。

符合条件的天然水源,也可以作为室外消防给水系统的消防水源,天然水源应设置消防车取水口或取水平台。

五、建(构)筑物室外消火栓系统-设计流量:

《消防给水及消火栓系统技术规范》《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》等明确了常规建(构)筑物的室外消火栓设计流量,综合建(构)筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素,可确定其所需的室外消防给水设计流量。

六、建(构)筑物室外消火栓-设置要求:

建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定。

1、建(构)筑物室外消火栓的保护半径应满足规范要求,室外消火栓的保护半径不应大于150.0m。

2、建(构)筑物室外消火栓的设计流量应满足规范要求,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。

注:通常情况下,设置取水口(井)的水源,每个取水口(井)可视为一个室外消火栓,设置取水平台的水源,可根据取水平台可同时停放和操作的消防车停放数量确定室外消火栓数量。

七、符合条件的市政消火栓,可以作为建(构)筑物的室外消火栓:

1、距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,仅距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。

2、当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量可计入建筑室外消火栓设计流量(每栓可按15L/s计);但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

第三章 室内消火栓系统

室内消火栓系统,通常是指设置于建筑物内部的消火栓系统,属于手动灭火设施,主要由供水设施、配水管网、室内消火栓、消防水带、消防水枪等组成。一定规模的建筑物,需设置室内消火栓系统,室内消火栓系统是应用最为广泛的固定灭火设施。

室内消火栓和室外消火栓,虽然同属于消火栓设备,但存在较大区别:

1、系统压力和功能不同:

室外消火栓主要用于消防车取水,是消防车辆的供水保障设施,较少用于直接灭火,通常采用低压消防给水系统

室内消火栓主要用于灭火,火灾发生时,连接消防水带,开启室内消火栓,通过消防水枪灭火,通常采用高压或临时高压给水系统

2、产品结构不同:

室外消火栓的出水口,包括消防水带连接口和吸水管连接口。

室内消火栓的出水口,通常只有消防水带连接口,部分室内消火栓可能配置消防软管卷盘连接口。

3、配套组件不同:

室内消火栓通常设置在消火栓箱内,配套有消防水带和消防水枪,还可以配套消防软管卷盘。

室外消火栓较少用于灭火,大部分情况下,不会配套消防水带和消防水枪。

第四章 室内、室外消防给水系统

室内、室外消防给水系统,是为了方便确定系统压力形式和消防用水量而提出的参考概念,本身并无严格术语定义,在一些特殊情况的建(构)筑物中,室外消防给水系统可能相当于常规建筑物的室内消防给水系统,应予区分。

一、室内消防给水系统:

室内消防给水系统,通常是指设置于建筑物内部,用于保护建筑物内部设施的水消防系统,包括以水作为辅助介质的消防系统。

在民用建筑和常规工业建筑(厂房仓库等)中,除室外消火栓外,其他各类手动、自动灭火设施和防护冷却设施,通常均设置于建筑物内部,习惯称呼为室内消防给水系统。

图片

二、室外消防给水系统,与室外消火栓给水系统的区别。

室外消防给水系统,通常是指设置于建筑物外部的消防水灭火设施在一些特殊情况的建(构)筑物中,室外消防给水系统可能相当于常规建筑物的室内消防给水系统。

1、在常规民用建筑和工业建筑中,室外消防给水系统和室外消火栓给水系统可视为相同的概念。

在常规的民用建筑和工业建筑(厂房仓库等)中,建筑室外通常仅设置室外消火栓系统,因此,室外消火栓给水系统也习惯称呼为室外消防给水系统,室外消防给水设计流量就是室外消火栓设计流量。

2、在一些特殊情况的建(构)筑物中,室外消防给水系统相当于常规建筑物的室内消防给水系统。

对于一些特殊情况的建(构)筑物,室外消防给水系统可能相当于室内消防给水系统,比如,某些电站、工艺装置区、储罐区、堆场等的室外消防给水系统,除室外消火栓系统外,可能还会设置水喷雾、泡沫、消防炮等灭火系统或防护冷却系统,等等。

依此,在这类特殊的建(构)筑物的室外消防给水系统中,除室外消火栓外,尚应包括保护建筑物外部设施的其他水消防系统。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

释惑 |市政.室外.室内消火栓,室外.室内消防给水系统
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读