消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 防火分隔 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

防火门、窗之争| 重要. 危险设备用房-直通室外的门!

发布时间:2021-12-14 11:03消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:即使是甲、乙类厂房仓库,或甲、乙类火灾危险性的设备用房,当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,其直通室外的门、窗,均可采用满足功能要求的普通门窗,不需要(也不宜)使用防火门、防火窗。

就建筑(或设备用房)本身而言,迅速释放火灾烟气是保证安全疏散的有效手段,采用防火门窗封闭防护区,并不利于自身防护!
参考专题防火单元-概论!

注:本文所述的设备用房,包括消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、变压器室、变配电室、锅炉房、发电机房等各类重要设备用房和火灾危险性较大的设备用房。

争议:有观点认为,变电室、配电室、发电机房等具备一定火灾危险性的设备用房,直通室外的门、窗,需要采用防火门、防火窗。

本文观点:设置在其他建筑内的设备用房或独立建造的设备用房,即使是属于甲、乙类火灾危险性分类场所,当与相邻建筑及洞口满足防火间距要求时,其外墙仅需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,不需采用防火墙或防火隔墙,直通室外的门窗,可采用满足功能要求的普通门窗,不需要(也不宜)使用防火门、防火窗。

分解如下:

一、设备用房需要采用防火分隔措施的原因:

建筑内部划分防火单元,目的是将火灾影响限制在一定区域内,防止火灾在不同区域蔓延,或保护某些区域免受火灾危害,或防范某些区域的火灾侵害至其他区域。

建筑内的设备用房,通常需要作为独立的防火单元,主要包括以下几种情况:

1、防范设备火灾危害建筑内的其他部位。

建筑内火灾危险性较大的设备用房,比如发电机房、变压器室、变配电房、锅炉房等,需要作为独立的防火单元,以防范设备火灾危害建筑内其他部位。

2、防范建筑内其他部位的火灾侵害设备用房。

建筑内的重要设备室,比如消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房,以及防排烟系统的送风机房、排烟机房和补风机房等,都是消防系统正常运行的基本保障,有必要作为相对独立的防火单元,防范外部火灾侵害。

3、保障建筑功能的正常运行,防范系统火灾危害。

建筑内的通风机房、空气调节机房和电梯机房等,关系建筑功能的正常运行,也可能成受累于本系统内部火灾,应作为独立的防火单元。

二、设备用房防火分隔的类别:

设备用房作为独立的防火单元,通过防火分隔措施与建筑内其他区域进行分隔,使之具备一定防火性能,是防范火灾蔓延和火灾危害的基本处置手段。设备用房防火分隔措施,主要包括满足规范要求的防火间距、防火墙、防火隔墙(或外墙)、楼板,以及防火门、窗等,其中,防火间距是最可靠的防火分隔措施。

三、“防火隔墙、防火墙、防火门窗等防火分隔措施,对内不对外”的处置原则:

当设备用房等防火单元的外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。

设备用房等防火单元的防火墙、防火隔墙、防火门等防火分隔措施,主要针对建筑内墙(与建筑内部其他区域的隔墙)及内墙开口,这就是“对内不对外”原则!

四、总结:

依上可知,防火间距是可靠的防火分隔措施,当设备用房与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。

实际上,火灾发生时,应及时排放火灾烟热,以利人员疏散,防火门窗等具备一定耐火性能且火灾时自动关闭,并不利于烟热释放,也不宜采用!

依此可知,不论设备用房的火灾危险性类别,也不管是附设在建筑内的设备用房,还是独立建造的设备用房,当满足与其他建筑及洞口的防火间距要求时,其外墙及直通室外的门、窗等,均不需要采用防火隔墙,不需要(也不宜)采用防火门、防火窗,可采用满足功能要求的普通门窗。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

元启 2021-12-30 08:44 00 [回复]举报

楼梯间开向屋顶的门是否需要防火门?

heng 2025-09-18 12:36 00 [回复]举报

石老师,建筑内的防排烟机房的门要求是甲级门还是乙级门呢

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防火门、窗之争| 重要. 危险设备用房-直通室外的门!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读