消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

再谈“剪刀楼梯间”-概念、争议及探讨!附3D分解!

发布时间:2021-09-07 14:18消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:受结构形式限制,剪刀楼梯的安全性相对较低,非特殊情况,不建议采用。

建筑设计防火规范》仅约定了剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑的应用原则,对于其他情况下的应用,存在诸多争议,本文逐一分解!

     

第一章 3D分解,秒懂“剪刀楼梯间”

第二章 基本概念及要求

一、剪刀楼梯,又名叠合楼梯或套梯,是利用一个普通楼梯的空间,设置两个相互交叉、隔离的疏散楼梯,形成两个独立的疏散楼梯,垂直方向的两个疏散通道。

剪刀楼梯具备两个疏散通道的功能,但两个安全出口相距较近,疏散时人流向一个方向集中,不利于大面积的双向疏散。

二、根据《建筑设计防火规范》要求,在住宅建筑高层公共建筑中,当疏散楼梯分散设置确有困难,且从任一疏散门(或户门)至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。这类建筑的楼层面积不大,剪刀楼梯间相当于两个独立的疏散楼梯,两个独立的安全出口。要求如下:

1、剪刀楼梯间应采用防烟楼梯间,梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。

2、公共建筑的楼梯间前室应分别设置,不能共用。

3、住宅建筑的楼梯间前室不宜共用。

注:有关剪刀楼梯间的具体要求,参见5.5.105.5.28

第三章 规范争议及疑难探讨

建筑设计防火规范》仅约定了剪刀楼梯间在高层公共建筑和住宅建筑的应用原则,对于其他情况下的应用,存在诸多争议,本人观点如下,仅供参考:

一、满足《建筑设计防火规范5.5.10的多层公共建筑,可以采用剪刀楼梯间,剪刀楼梯可以作为两个不同的安全出口。也就是说,多层公共建筑可参照高层公共建筑的要求设置剪刀楼梯间。

二、除满足《建筑设计防火规范5.5.10的公共建筑和5.5.28的住宅建筑外,其他情况下采用剪刀楼梯间,应符合以下要求:

1剪刀楼梯间应仅视为一个安全出口。

2、剪刀楼梯间的形式可依工程实际情况确定。

3、视为一个安全出口的剪刀楼梯间,主要用于解决疏散宽度问题,该剪刀楼梯间内的两个梯段之间可不设置防火隔墙(有争议)。

4、在同一防火分区中,除剪刀楼梯间外,须同时设置其他独立的安全出口(疏散楼梯),且其他安全出口的疏散净宽度不应小于该防火分区所需疏散总净宽度的50%(数据供参考)。

三、设置在相邻两个防火分区分隔处的剪刀楼梯间,当在两个防火分区分别设置前室,前室开向每个防火分区的出口可作为各自防火分区的安全出口。(有争议)

第四章 参考专题

1、2020:建筑核心筒-消防安全疏散·应急救援要求!

 

申明:

本文仅供参考,期待抛砖引玉,实际应用中,各地的执行标准可能有所区别,应以地方意见为准。毕竟,不管是从宽还是从严,统一的标准就是最好的标准!!!

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

李良敏 2024-09-19 13:43 00 [回复]举报

剪刀楼梯间应分别设置前室,95版高规即提出要求。18版建规中,仍要求高层公共建筑剪刀楼梯间前室应分别设置,但未提及是否能共用前室的规定。在住宅建筑剪刀楼梯间规定中,提出不宜共用前室,且不宜与消防电梯前室合用,同时在条文说明中明确“进入剪刀楼梯间前室的入口应该位于不同方位”,可以视为高层公共建筑剪刀楼梯间未分别设置前室的情况下需遵守的规定。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

再谈“剪刀楼梯间”-概念、争议及探讨!附3D分解!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读