消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 灭火救援 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防车道、消防车| 最小转弯半径!

发布时间:2021-10-28 10:46消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:消防车道转弯半径和消防车转弯半径,是不同的概念,怎样确定消防车道的最小转弯半径,纠结多年,始终没有解决!

建议方案:消防车道供消防车应急使用,存在诸多不确定因素,实际应用中,有必要适当加大转弯半径,消防车道的转弯半径,可直接按消防车转弯半径确定:普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16m~20m。

特殊处理:对于确有困难的特殊场所,依据《车库建筑设计规范 》、《建规设计防火规范》等相关标准要求,消防车道最小转弯半径,参考建议如下:

图片

注:全文供参考,具体应用尚需满足当地应急救援车辆要求!

 

一、消防车最小转弯半径:

1、消防车最小转弯半径(r1),即机动车最小转弯半径,是指机动车回转时,当转向盘转到极限位置,机动车以最低稳定车速转向行驶时,外侧转向轮的中心平面在支承平面上滚过的轨迹圆半径。(2.0.22

机动车最小转弯半径表示机动车能够通过狭窄弯曲地带或绕过不可越过的障碍物的能力。

2、《建规》明确了消防车最小转弯半径(r1)要求:普通消防车的转弯半径为9m,登高车的转弯半径为12m,一些特种车辆的转弯半径为16m~20m。

二、机动车道路转弯半径:

机动车道路转弯半径,是指能够保持机动车辆正常行驶与转弯状态下的弯道内侧道路边缘处半径(2.0.27)。通常情况下,与环形车道最小内半径(r0)相关。

《车库建筑设计规范》4.1.4明确了机动车的环形车道最小外半径(R0)和内半径(r0)等尺寸要求及计算方法:

图片

(图示1)

三、消防车道转弯半径:

消防车道转弯半径,即机动车道路转弯半径,与环形车道最小内半径(r0)相关,由《车库建筑设计规范》4.1.4可知,r0可依据r、r1、L、b、n、y等参数推算。

根据不同的消防车型参数,可推算出车道内半径(r0)要求,并可依据消防车道最小净宽度,确定车道外半径要求(R0)。

图片

(图示2)

注:消防车道的净宽度不应小于4m,建筑高度大于250m的民用建筑不应小于4.5m。

四、消防车道最小转弯半径:

1、公式推导:

消防车道最小转弯半径可依据环形车道内半径(r0)确定,原则上,r0可依据《车库建筑设计规范》4.1.4进行推算,只需要找出消防车道可能通行的消防车参数,就可以确定环形车道内半径(r0,并以此确定消防车道最小转弯半径。

图片

但是,消防车道供消防车应急使用,存在诸多不确定因素,实际应用中,转弯半径越大越好以此为原则,我们可以简化计算公式,比如,可以忽略y值,认为r0=r,同时,可以假设轴距L=0,前轮距n=b,等等,依公式4.4.4-3、4.4.4-5,可推导消防车道最小转弯半径如下:

r0=r1-b
消防车道最小转弯半径≈消防车最小转弯半径(r1)-消防车宽度(b)

2、消防车道最小转弯半径的确定,

建规》已明确消防车最小转弯半径要求,消防车宽度约为2.0~2.55m(大型消防车可按2.5m确定,小型消防车可按2.0m确定),依此,可初步确定消防车道的最小转弯半径要求:

    普通消防车:9m-2m=7m

    登高消防车:12m-2m=10m

    部分特种车辆:
    (16m~20m)-2.5m=13.5m~17.5m

注:依《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)要求,消防车宽度最大限值为2.55m。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

小宇宙 2021-11-07 03:47 20 [回复]举报

考试还真有

技师   回复: 小宇宙2021-11-11 14:42

今年就考了

0    0 [回复]举报

消防网友19680 2021-11-11 08:34 00 [回复]举报

考消防,常来逛逛石大佬这,准没错

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防车道、消防车| 最小转弯半径!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读