消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 灭火救援 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

观点| 消防车道与建筑外墙的距离要求!

发布时间:2022-07-05 08:16消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:《建规》 7.1.8要求“消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m”,条文用词为“不宜”,但未约定最远距离,存在较大争议!

消防车道是灭火救援的重要保证,有必要保证消防车道与建筑物之间的合适距离,实际应用中,建筑各侧面消防车道与建筑物外墙距离,可归类为严格限定、“适当从宽、“不做限定三种情形,具体可分为 “5m”、“20m”、“30m”、“不限定”等距离要求!

分解如下:

 

第一章  消防车道是城镇规划和建筑物防火保护的基本要求

城镇道路和一定规模的建筑物,需要设置消防车道,部分要求如下:

一、城镇道路应合理规划消防车道:

图片

二、一定建筑高度和规模的工业和民用建筑,需要设置环形消防车道:

对于常规的单、多层民用建筑,消防车可通过街区道路(消防车道)和市政消火栓,接力消防水带进行灭火救援,但对于高层建筑和一定规模的单、多层建筑,就有必要在建筑物四周设置环形消防车道,以确保灭火救援,比如:

1、高层民用建筑和一定规模的公共建筑,需要设置环形消防车道:

图片

2、高层厂房和一定规模的厂房仓库,需要设置环形消防车道:

图片

3、一定规模的汽车库、修车库需要设置环消防车道:

图片

等等。

第二章  消防车道是建筑物灭火救援的基本保证

一、消防车道是建筑物灭火救援的基本保证:

消防车道的设置目的,不仅限于消防车通行,更可直接利用消防车道展开灭火救援行动,以下为《建规》的部分条文解释:

图片

图片

图片

二、消防车登高操作场地,不能完全满足建筑物的灭火救援要求:
由第一章可知,需要设置环形消防车道的建筑,均为高层建筑或较大规模的单多层建筑,水带接力等灭火措施不能有效发挥作用,很多情况下,消防车登高操作场地仅能局部发挥作用(高层建筑仅局部区域需要设置登高操作场地,单多层建筑无需设置登高操作场地建筑物的灭火救援,必须同时依靠消防车道完成。
、即使仅有4m净宽的消防车道,也能作为很多举高消防车的灭火救援场地。

举高消防车装备举高臂架(梯架)、回转机构等部件,臂架(梯架)举升到一定高度,用于高空灭火救援、输送物资及消防员,举高消防车一般分为登高平台消防车、云梯消防车、举高喷射消防车。

举高消防车需在支腿支撑下工作,对操作场地的大小和坡度均较高要求,主要通过消防车登高操作场地执行灭火救援工作。

实际上,很多举高消防车的支腿横向跨距为5m至6m,且不少举高消防车可采用部分展开支腿的方式作业,个别举高消防车甚至不需展开支腿,实现原地举升,以满足消防车道等较窄场地的操作需求。因此,即使仅有4m净宽的消防车道(消防车道净宽不应小于4m),也能作为很多举高消防车灭火救援场地。

四、实际上,在2014版《建规》实施以前,并没有消防车登高操作场地的设置要求 ,主要通过消防车道进行灭火救援,事实证明,即使对于高层建筑,消防车道也能发挥较好的灭火救援作用。
第三章 消防车道与建筑物的距离要求

为确保消防车辆有效灭火救援,必须合理处置消防车道与建筑外墙的距离,实际应用中,消防车道与建筑外墙的距离,应酌消防救援车辆的功能确定。

消防车道的主要功能是保障灭火救援,结合消防车道的不同功能情况,可将消防车道边缘与建筑外墙的距离要求分为四个级别:5m、20m、30m、不限定。

一、消防车辆灭火时的距离要求:

目前的灭火类防车、举高类消防车和部分专勤类消防车等,均有灭火功能,其与建筑外墙的操作距离,应酌灭火剂类别和灭火装备要求确定。

1、对于采用采用射流形式的水、泡沫灭火剂场所,有一定射程距离,结合目前装备情况可知,消防车道边缘与建筑外墙的距离,不宜超过20m,不应超过30m

2、对于一些特例场所,当消防车装备需要采用喷雾或喷洒形式的水、泡沫灭火剂,或采用干粉、气体等灭火剂时,应根据实际情况严格复核距离要求,无具体参数时,宜为5m,且不宜超过10m。

二、举高类消防车救援时的距离要求:

通过登高平台消防车、云梯消防车等举高类消防车救援被困人员和输送救援物资,是消防救援的主要手段,这类消防车受制于最大工作幅度,有较为严格的间距要求,结合实际应用可知,当消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙5m左右时,能较好保证灭火救援功能,综合消防车自身安全因素,消防车道边缘与建筑外墙的距离,以5m为宜,且不应大于 10m。

注:消防车道与建、构筑物外墙(壁)距离,尚应满足消防车自身保护要求,特殊火灾场所(比如可燃堆垛等)不应小于5m。

第四章  应用示例·处置原则

一、基本原则:

消防车道是灭火救援的重要保证,有必要保证消防车道与建筑物之间的合适距离,宜参考消防车登高操作场地要求确定:消防车道靠建筑外墙一侧的边缘,距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。

确有困难时,部分侧面可适当从宽,但应满足灭火要求,不宜大于20m,不应大于30m。

对于无法满足距离要求的情形,应确保建筑两个长边设置消防车道(或场地)且确保满足建筑灭火救援要求。

二、应用示例:

实际应用中,建筑各侧面消防车道与建筑物外墙距离,可归类为严格限定”、适当从宽”、不做限定”三种情形,具体可分为 “5m”、“20m”、“30m”、“不限定”等距离要求!

示例如下:

1、示例一(部分侧面可适当从宽):

图示1建筑,每个防火分区均有救援口正对登高操作场地,如登高操作场地已满足人员救援要求,其他侧面消防车道边缘与建筑外墙的距离,仍宜兼顾人员救援要求(5m至10m),确有困难的情况下,应确保灭火功能,不宜大于20m,不应大于30m

图片

(图示1)

2、示例二(部分侧面需严格限定):

图示2建筑,南侧防火分区(3、4)适应示例一情形,北侧防火分区(1、2)未正对消防车登高操作场地,完全依靠消防车道灭火救援,消防车道边缘与建筑外墙的距离,宜为5m,不应大于10m

图片

(图示2

3、特例 (部分侧面可不限定距离):

图示3、4建筑,当南北侧消防车道及操作场地已满足建筑物灭火救援要求时,东西侧消防车道与建筑物的距离,确有困难时,可不做限定。(此示例类似于沿建筑的两个长边设置消防车道)

图片

(图示3)

图片

(图示4)

三、补充说明:

依现行规范要求:“消防车操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m”。实际应用中,举高类消防车的最大效能距离为3m至5m左右,综合消防车自身防护要求,本文认为,消防车道(或操作场地)边缘与建筑外墙的距离,以5m左右为宜,后续专题讲解!

 

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

消防网友45717 2021-01-29 10:54 00 [回复]举报

消防回车场距离建筑物的距离有什么要求吗?
别墅的回车场允许贴临吗?

消防网友49591 2023-05-17 10:57 00 [回复]举报

消防车道一侧如设置雨篷,这个雨篷的宽度和高度如何确定,现在市面上很多的物流仓库在卸货面(兼做消防车道)一侧设置的雨篷一般多达6m/8m。此项是否影响消防车灭火救援

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

观点| 消防车道与建筑外墙的距离要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读