消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

防火分区或楼层可依据各自类别、面积和使用人数确定安全出口数量

发布时间:2025-02-24 10:26消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

    请问:某3层丁类厂房,一、二、三层贯通为同一个防火分区,每层面积不大于400平方米且每层人数不大于30人,但是防火分区面积已大于400平方米(比如每层建筑面积正好400平方米,防火分区建筑面积达1200平方米)。依据《建筑防火通用规范-解读及应用》7.2.1条第(3)款解读,是否每层只需要设置一个安全出口(疏散楼梯)?
 

回答:

   《建筑防火通用规范-解读及应用》7.2.1条第(3)款已明确“本条规定的场所是以防火分区或楼层为单位,当一座建筑中存在不同建筑面积、使用人数或火灾危险性类别的防火分区时,每个防火分区或楼层可依据各自的火灾危险性类别、建筑面积和使用人数确定安全出口数量”。依此可知,对于多个楼层划分为一个防火分区的丁类厂房,当满足每层建筑面积不大于400平方米且每层同一时间的使用人数不大于30人时,即使防火分区建筑面积大于400平方米,仍允许设置1个安全出口(疏散楼梯间)。在该问题中的三层丁类厂房中,即使每层建筑面积为400平方米,防火分区建筑面积达1200平方米,当每层同一时间的使用人数不大于30人时,仍允许设置1个安全出口(疏散楼梯间)。具体参见《建筑防火通用规范-解读及应用》第7.2.1条中的示例3【7.2.1-图示2】。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

防火分区或楼层可依据各自类别、面积和使用人数确定安全出口数量
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读