消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

关于防火玻璃隔墙与镶玻璃构件、防火窗的问题

发布时间:2025-02-24 14:54消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题一:

    从著作中的定义来看看不出它们到底有什么区别。比如在外观上或者材料上有何区别?比如商场的玻璃隔墙它是属于防火玻璃隔墙还是镶玻璃构件?

回答:
    两者材料结构的区别由产品标准决定。防火玻璃隔墙目前的适用标准为《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》XF 97—1995;镶玻璃构件目前的适用标准为《镶玻璃构件耐火试验方法》 GB/T 12513—2006。

    商场的防火玻璃隔墙采用哪种形式,需要根据其所需的耐火性能确定,当耐火极限要求大于1.0h时,应采用镶玻璃构件。

问题二:

    有的解释说镶玻璃构件是防火玻璃隔墙的一种,著作中说防火玻璃隔墙耐火极限不大于1.0,而镶玻璃构件最高可达3.0。从本质上来说它们应该都是由防火玻璃+框架+防火密封材料组合而成,那镶玻璃构件是由于哪个特性让它能达到如此高的耐火极限。

回答:
    镶玻璃构件和防火玻璃隔墙的结构形式确实是由“防火玻璃+框架+防火密封材料”组合而成,但其适应标准决定了最大耐火性能:
    (1)《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》XF 97—1995是1995年发布,受制于当时的防火玻璃材料性能,其耐火极限最高为1.00h。注:该标准的修订版本预计会调整耐火极限要求。

    (2)《镶玻璃构件耐火试验方法》 GB/T 12513—2006是2006年发布,当时的防火玻璃耐火性能已有大幅提升,其耐火极限可达3.00h。

问题三:

    著作中说镶玻璃构件也可用于防火墙的局部洞口,防火墙的局部洞口也可采用甲级防火窗,甲级防火窗也可采用甲级防火玻璃窗,那为什么要用镶玻璃构件?镶玻璃构件与防火玻璃窗有什么区别?

回答:

    镶玻璃构件和防火窗的功能不同,适应标准有别。防火窗的适应标准为《防火窗》GB 16809—2008。镶玻璃构件的适应尺寸比防火窗大。防火窗可设置可开启窗扇。

问题四:

有的定义说,防火玻璃的主要应用形式有防火窗、防火玻璃隔墙和镶玻璃构件,那这三者构造上有什么本质的区别?

回答:
    如前所述,这三者功能不同,适应标准有别,生产成本也不一样。具体构造区别以产品标准为准。

    防火分隔部位可采用与之适应的防火窗、防火玻璃隔墙或镶玻璃构件。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

关于防火玻璃隔墙与镶玻璃构件、防火窗的问题
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读