消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

配电房采用二氧化碳灭火器,怎样计算配置数量?

发布时间:2025-02-24 15:08消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

请问一下配电房如果只配置二氧化碳灭火器,配置数量该如何计算?

回答:

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—2005第6.2.4条规定,E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类(或B类)火灾的规定。
二氧化碳灭火器主要适应于B、E类火灾,可参照其B类火灾的灭火级别计算灭火器数量
需要注意的是,如果配电房同时存在A类火灾,则仅配置二氧化碳灭火器难以满足要求。
具体计算方式,参考视频:
灭火器-设计计算-经典实例

灭火器-设计计算-计算单元的划分

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

配电房采用二氧化碳灭火器,怎样计算配置数量?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读