半集中空调系统是否需要按《通规》8.1.9条设置自动灭火系统?

发布时间:2025-02-21 11:17消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.9条,除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑。
您好!我想请教一下,关于这个规范的现实应用,我现在有个多层公共建筑,面积4000多㎡,其中只有局部(大概2000平方米)大概2000平方米设置了半集中空调(有送回风管),需要设置自动灭火系统吗?

回答:

仅局部区域设置连通风管的系统,存在通过风管在多个房间传播火灾的风险,需要按本条的要求设置自动灭火系统。
关于自动灭火系统的设置范围,原则上应全部设置,但也有认为可仅设置于集中空气调节系统所在的区域,比如问题所述的多层公建,总建筑面积应按整体4000多㎡计算,但如果设置了集中空调系统的局部区域为独立的防火分区,可仅在该防火分区设置自动灭火系统。此种处理方式切合实际情况,但存在争议。具体要求,可参考专题文章《自喷设置争议.释惑(12问)-送回风管道的集中空调系统!》