消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

现有建筑的消防是否需要符合《通用规范》要求?是否需要消防改造?

发布时间:2025-02-21 08:52消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

已投入使用的现有建筑(既有建筑),是否需要符合《建筑防火通用规范》GB 55037和《消防设施通用规范》GB 55036要求?与《通用规范》不符的地方,是否需要进行改造?

回答:

在确保原系统正常运行的情况下,已验收合格并投入使用的既有建筑不需要按新标准改造,但其运行维护应满足《建筑防火通用规范》GB 55037第12章使用与维护要求

既有建筑的装修及改造等,应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《消防设施通用规范》GB 55036要求,具体可参考《建筑防火通用规范-解读及应用》和《消防设施通用规范-解读及应用》实施。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

现有建筑的消防是否需要符合《通用规范》要求?是否需要消防改造?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读